DECI : Dispositif fixe d'aspiration (1)

La Défense Extérieure Contre l’Incendie (D.E.C.I.) a pour objet d’assurer, en fonction
des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des
services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin.

Modérateur : Jean-François BRILLANT

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Jean-François BRILLANT
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 23341
Inscription : mar. 29 janv. 2008 16:42

DECI : Dispositif fixe d'aspiration (1)

Message par Jean-François BRILLANT » mer. 17 mai 2017 13:04

Un PENA (Point d'Eau Naturel ou Artificiel) peut être équipé d'un (ou plusieurs) dispositif(s) fixe(s) d'aspiration. Il permet aux Pompiers d'aspirer l'eau d'une réserve à l'air libre, même par grand froid, en raccordant directement l'engin pompe au raccord.

Le référentiel de Défense Extérieure Contre l'Incendie, annexé à l’arrêté NOR : INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la Défense Extérieure Contre l’Incendie en donne la description suivante :

2.3.1.2 Dispositif fixe d’aspiration
Un dispositif fixe d’aspiration est composé d’au moins :
- un ½ raccord symétrique placé entre 0,5 m et 0,8 m au-dessus de l’aire d’aspiration ;
- une canalisation rigide ou semi-rigide ;
- une crépine sans clapet implantée au moins à 0,5 m du fond du bassin et à 0,3 m en dessous du niveau le plus bas du volume disponible.

De plus, la hauteur entre le niveau d’eau le plus bas et le plan de mise en station de l’engin doit être en cohérence avec ses capacités nominales d’aspiration (hauteur maximale d’aspiration partant de l’axe de la pompe jusqu’au niveau de la crépine sous l’eau).

Dans le cas où plusieurs dispositifs similaires doivent être installés sur la même ressource, ils doivent être distants de 4 m au moins l’un de l’autre.

Chaque dispositif doit être régulièrement nettoyé et entretenu. Si cela ne peut être le cas il pourra être pivotant pour n’être immergé qu’en cas de besoin afin d’éviter l’envasement et le bouchage de la crépine. Tout autre dispositif visant à maintenir la pérennité du dispositif pourra être agréé par le RDDECI (Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie).

Dispositif fixe d'aspiration, schéma de principe ; référentiel de Défense Extérieure Contre l'Incendie

Dispositif fixe d'aspiration, schéma de principe ; référentiel de Défense Extérieure Contre l'Incendie

S + KOH : Souffre et Potasse !

La Défense et la Sécurité de la Nation sont l'affaire de chaque Citoyen

Avatar de l’utilisateur
Jean-François BRILLANT
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 23341
Inscription : mar. 29 janv. 2008 16:42

Re: DECI : Dispositif fixe d'aspiration (1)

Message par Jean-François BRILLANT » mer. 17 mai 2017 13:16

Chaque Conseil Départemental peut, au travers de son RDDECI (Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie) élaboré en fonction des caractéristiques et performances des matériels en service au sein du SDIS, imposer des caractéristiques plus précises.

Exemple tiré du RDDECI du département de l'Essonne :

On remarque que les prescriptions du RDDECI 91 sont beaucoup plus précises et strictes que celles du référentiel national...
S + KOH : Souffre et Potasse !

La Défense et la Sécurité de la Nation sont l'affaire de chaque Citoyen

Avatar de l’utilisateur
Jean-François BRILLANT
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 23341
Inscription : mar. 29 janv. 2008 16:42

Re: DECI : Dispositif fixe d'aspiration (1)

Message par Jean-François BRILLANT » mer. 17 mai 2017 13:56

Exemple d'un PEI (Point d'Eau Incendie) de type "PENA" (Point d'Eau Naturel ou Artificiel), équipé d'un dispositif fixe d'aspiration. Cette réserve artificielle est située à Bouix (Côte d'Or). On relèvera quelques "libertés" prises par rapport au référentiel national...

> La partie peinte devrait être de couleur bleue, caractérisant un appareil sans pression permanente ou nécessitant une mise en aspiration
> Le demi-raccord n'est pas conforme au descriptif qui précise qu' une attention particulière doit être portée aux tenons des demi-raccords d’aspiration qui doivent être montés suivant un axe vertical sous peine de rendre le P.E.I. inutilisable
> Il n'y a pas d'aire de stationnement pour l'engin pompe contrairement aux recommandations qui prévoient : "Une aire d’aspiration [...] constituée d’une surface :
- de 4 m X 3 m par moto-pompe remorquable au minimum ;
- de 8 m X 4 m par véhicule poids lourd au minimum ;
- présentant une résistance au poinçonnement permettant la mise en station d’un engin (moto pompe ou poids lourd selon les cas) ;
- dotée d’une pente de 2% afin d’évacuer les eaux de ruissellement, mais limité à 7 % pour des raisons de sécurité (gel, boue…) ;
- équipée d’un dispositif fixe de calage des engins.


S + KOH : Souffre et Potasse !